Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anfängerfrage zu Trafo mit 2 Sekundärwicklungen
#1
Hallo Freunde,

ein bisschen peinlich ist mir schon, dass ich das fragen muss...

Also:
Ich habe einen Trafo mit zwei gleichen, nicht verbundenen Sekundärwicklungen (sprich: nicht eine Wicklung mit Anzapfung!)
Zwei Wicklungsenden sind orange, zwei weiß, die jeweiligen Wicklungsänfange und -enden sind aber nicht markiert.
Ich will nun eine symmetrische Spannungsversorgung bauen, in der nur eine Gleichrichterbrücke vorgesehen ist, also müssen beide Wicklungen mit einem Ende an Masse.

Meine Frage: Wie stelle ich ohne 2-Kanaloszi(!) fest, welche der Wicklungsanschlüsse zusammengeführt werden müssen?

Danke Euch schonmal für die Hilfe!
Beste Grüße,
Winfried

PS: "Nur die eigene Erfahrung hat den Vorzug völliger Gewissheit" (Arthur Schopenhauer)
Zitieren

#2
Ich glaub' jetzt ist's mir doch selbst eingefallen... Rolleyes

1. ein oranges Ende mit einem weißen Ende verbinden und mit AC Voltmeter an den beiden freien Enden Messen
2. falls "Null" angezeigt wird sind die Wicklungen in gegenphasiger Reihenfolge angeschlossen und man muss eine umkehren. 3. Falls die Wicklungsleerlaufsummenspannung angezeigt wird, ist's OK für den Gleichricher- und Masseanschluss.

Man weis dann zwar noch nicht welcher Draht Wicklungsanfang wäre, aber das ist ja ziemlich irrelevant.

Danke für Eure Geduld :o
Beste Grüße,
Winfried

PS: "Nur die eigene Erfahrung hat den Vorzug völliger Gewissheit" (Arthur Schopenhauer)
Zitieren

#3
2 Enden verbinden, Spannung an den freien Enden messen.... .

LG, Manfred
[URL="http://www.igdh.eu"]
[IMGNR]http://www.igdh.eu/logo_igdh_mini.png[/IMGNR]
[/URL]
Zitieren

#4
Danke Dir Manfred,

da hatte ja gerade nochmal die Kurve gekriegt Big Grin

:prost:
Beste Grüße,
Winfried

PS: "Nur die eigene Erfahrung hat den Vorzug völliger Gewissheit" (Arthur Schopenhauer)
Zitieren



Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Trafo Transportschaden, wie retten? dy1026u 13 2.144 09.05.2021, 17:15
Letzter Beitrag: ArLo62
  trafo netzteil bg20 13 6.326 04.12.2020, 15:02
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo Kleinhorn 12 4.529 11.10.2020, 09:08
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Trafo und Stomversorgung für 2.1-Verstärker? Teetasse 4 1.515 09.11.2017, 18:14
Letzter Beitrag: Teetasse
  Trafo Anschluss, aber wie ? :-) Swansteini 28 7.882 21.01.2017, 09:40
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Anfängerfrage - Verstärkerbau Nobby2375 2 2.020 05.04.2016, 06:11
Letzter Beitrag: Nobby2375
  Trafo durchgebrannt Swansteini 11 3.477 07.09.2015, 19:54
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  R-Core Trafo für ADC/DAC Netzteil wgh52 17 11.352 28.07.2015, 07:24
Letzter Beitrag: wgh52
  Trafo aus Lampe für T-Amps nutzen? nic-enaik 16 5.067 24.02.2015, 20:32
Letzter Beitrag: newmir
  trafo doppelter strom bg20 4 2.207 14.01.2015, 17:33
Letzter Beitrag: bg20

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.